电缆的终端接头制作是确保电缆线路安全、可靠运行的重要环节。以下是制作电缆终端接头时需要注意的几个关键事项: 严格遵守制作工艺规程: 制作过程中必须遵循相关的制作工艺规程,确保每一步操作都符合规范要求。 环境条件控制: 在室外制作6kV及以上电缆终端与接头时,空气相对湿度宜为70%及以下。湿度大时,应提高环境温度或加热电缆以防止水汽凝结。 严禁在雾、雨、雪等恶劣天气中施工,以防止水分和潮气侵入绝缘层。 电缆绝缘状况检查: 确保电缆绝缘状况良好,无受潮、无损伤。塑料电缆内不得进水。 导体连接: 导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。 中低压电缆导体连接常用压接方式,需选择合适的导电率和机械强度的导体连接管,并确保压接后的接头电阻值符合规定。 屏蔽层处理: 内、外半导体屏蔽层的处理至关重要,必须恢复并保持其连续性,以确保电场分布均匀。 绝缘处理: 终端接头的绝缘层应完好,无老化、开裂现象。热缩套等绝缘材料应与电缆电压等级相适应,并确保密封良好。 接地处理: 接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,截面面积应符合要求。铠装层和铜屏蔽层应分别接地,接地线应可靠连接。 密封和机械保护: 接头的密封性能是确保接头长期稳定运行的关键。应防止水分和潮气侵入,可采用多种密封措施如胶粘剂、自粘橡胶带等。 接头位置应搭砌保护槽或装设保护盒等机械保护装置。 制作环境控制: 制作过程中应防止粉尘、杂物和潮气进入绝缘层内。操作时应戴医用手套和口罩,避免手汗和口中热气影响绝缘层。 防火措施: 在室内或充油电缆接头制作现场,应备有消防器材以防火灾。 检查和测试: 制作完成后应对接头进行多方面检查,并进行必要的电气测试和绝缘测试,确保接头质量符合要求。